Regolamento
Prima di postare un qualunque commento, si prega di leggere attentamente il
regolamento
!
Prima di tutto cercate nel forum (
latuapiscina.it/forum/cerca.html
) perchè al 90% delle domande è già stata data una risposta!!!
Riscaldamento acqua
- Mister jones
-
Offline
- Giovane Utente
-
- Messaggi: 23
- Thanks: 2
Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Mister jones
-
Offline
- Giovane Utente
-
- Messaggi: 23
- Thanks: 2
Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- ferrarese
-
Offline
- Giovane Utente
-
- Messaggi: 27
- Thanks: 22
riguardo alla tua affermazione sul fatto che si diffonde l idea che tutti possono fare tutto, permettimini di farti notare che, a parte chi è affetto da dunning - krueger, al giorno d' oggi vi è una tale quantita' di informazioni che chiunque abbia un po di capacita', può prendere le informazioni e studiare argomenti impensabili prima di internet.
ci sono cose piu complesse, la neurochirurgia per esempio, o la fisica quantistica, che forse non sono alla portata di tutti, ma lo studio ne è sempre permesso.

poi ci sono gli idioti, che pensano basti una infarinatura e son convinti di sapere tutto.
tornando al post,quello che non è stato detto sembra piu interessante di quello che èstato esposto. ho anch'io una piscina interrata, in fase di costruzione la feci isolare (pareti e pavimentazione), che servira' a poco, ma qualcosa fa', e gia nel 2014 misi la pompa di calore, una copertura finestrata, e il telo multibolle.
ciononostante, quando la temperatura esterna è sotto i 10 gradi, le dispersioni termiche sono tali e tante che le 8 ore giornaliere di PDC non riescono a tenere la temperatura.
quindi, o siete completamente al coperto, o non pensate di poter riscaldare una piscina se non sovradimensionando laPDC e spendendocifre esorbitanti di energia.
effettivamente, per fare il bagno di inverno, ho l idromassaggio in bagno


Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Mister jones
-
Offline
- Giovane Utente
-
- Messaggi: 23
- Thanks: 2
Cioè, faccio un esempio, il filtraggio gira e l'acqua raggiunge i 30 gradi(temp.impostata)... la pdc si spegne e la pompa filtro continua a girare.....poi si spegne la pompa filtro, la temperatura acqua scende, la pdc dovrebbe partire e comandare la pompa/filtro?
Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- MarcoR
-
Offline
- Amministratore
-
- Messaggi: 865
- Thanks: 590
Sulle pompe di calore professionali normalmente si può scegliere se dare prevalenza alla temperatura da raggiungere e allora si deve fare un collegamento che avvii la filtrazione fino alla soglia voluta.
____________________________________________________________________________
1) Leggete il
Regolamento del Forum!
2) Consultate prima la sezione
Documenti
Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Mister jones
-
Offline
- Giovane Utente
-
- Messaggi: 23
- Thanks: 2
Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.