Ciao a tutti. Ieri sono stato da un amico che ha una piscina simile alla mia ma con locale tecnico sopra il livello dell'acqua. Mi ha fatto vedere che ha tutta una serie di valvole di non ritorno ma mi è rimasta una curiosità a cui non ha saputo rispondere (piscina totalmente gestita da una ditta)... come si fa ad innescare la pompa in un situazione del genere? Non ci ho dormito :o)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Curiosità su locale tecnico sopra battente 2 Mesi 2 Giorni fa #29200

  • luigi_67
  • Avatar di luigi_67
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Messaggi: 2054
  • Ringraziamenti ricevuti 278
Chiudendo le valvole, ci sarà la possibilità di fare entrare acqua da qualche presa. Mi viene da pensare di aprire il cestello del prefiltro della pompa e di inserire acqua con un secchio fino a che non entri più... in questo modo si mette la pompa in condizioni di aspirare, così come per il filtro si può procedere con il riempimento manuale con un tubo dalla presa in testa dello sfiato dell'aria.
Avviando la pompa essa inizierà a tirare acqua e aria, magari per qualche secondo andrà a vuoto ma una volta che inizierà a tirare, l'aria sarà sparata fuori tutta. Basterà poi, per togliere quello che rimane, spurgare dai punti più alti dell'impianto, tipicamente dalla testa del filtro o da altre prese appositamente predisposte.
L'installazione sopra battente come sappiamo non è vantaggiosa sotto questo punto di vista ma sicuramente possibile con i giusti accorgimenti.
Ciao
Luigi

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Area con articoli tecnici:

www.latuapiscina.it/Area-Tecnica/

Curiosità su locale tecnico sopra battente 2 Mesi 2 Giorni fa #29201

  • steob67
  • Avatar di steob67 Autore della discussione
  • Offline
  • Expert
  • Expert
  • Messaggi: 128
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Ciao Luigi. Perdona l'ignoranza in materia, ma quali valvole chiuderesti? se immetto acqua dal filtro pompa con le valvole chiuse riempio solo i tubi tra pompa e valvole... e tutto il tratto di tubo pieno d'aria tra la piscina e la valvola?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Curiosità su locale tecnico sopra battente 2 Mesi 1 Giorno fa #29203

  • luigi_67
  • Avatar di luigi_67
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Messaggi: 2054
  • Ringraziamenti ricevuti 278
Chiuderei la valvola sull'aspirazione della pompa. Dal prefiltro cercherei di riempire il corpo pompa (semplice) e quanto più possibile del tratto di tubo tra pompa e questa valvola, anche fosse un metro.
Il resto del tubo di aspirazione che viene dalla vasca immagino sia già quasi completamente pieno in quanto si troverà in buona parte sotto il livello dell'acqua. Richiudi il prefiltro, avvii la pompa e immediatamente apri la valvola... la pompa si tirerà con forza l'acqua che hai messo e la depressione metterà in movimento tutto il resto della colonna nel tubo, aria compresa... quando questa arriverà alla pompa gorgoglierà un po' ma ormai il tutto ha preso velocità e la pompa sarà in grado di smaltirla e quindi funzionare poi regorarmente.
Una volta innescato il tutto basta avere l'accortezza, prima di accedere al prefilttro, di chiudere la valvola sull'aspirazione in modo che tutta la linea resti piena e riaprirla prima di riavviare il tutto.
Questo è quello che posso immaginare sia fatto....
Un saluto
Luigi

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Area con articoli tecnici:

www.latuapiscina.it/Area-Tecnica/

Curiosità su locale tecnico sopra battente 2 Mesi 1 Giorno fa #29204

  • Cuccurux
  • Avatar di Cuccurux
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Messaggi: 421
  • Ringraziamenti ricevuti 93
Dovrebbero esserci le valvole di non ritorno (o perlomeno delle valvole sezionatrici) immediatamente a valle delle bocchette di aspirazione in vasca: in questo modo è possibile riempire le tubazioni ed innescare il circuito. Resta il fatto che basta qualche minima impurità per comprometterne la tenuta.

Andrea

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.