Riapertura dopo inverno: controlavaggi??? 2 Anni 5 Mesi fa #24758

  • ElisabettaBBB
  • Avatar di ElisabettaBBB Autore della discussione
  • Offline
  • Nuovo
  • Nuovo
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buonasera a tutti,
Sono nuova. Lo scorso anno, dopo non pochi sacrifici abbiamo inaugurato la nostra piscina interrata Castiglione, 7x15 con filtro a sabbia, circa 125 metri cubi di acqua con filtro a sabbia.
A Settembre è stata chiusa dal nostro concessionario di fiducia con i prodotti chimici del caso, controlavaggi e pulizia filtro e con un telo appoggiato sulla superficie dell'acqua, sigillato coi salsicciotti.
Oggi abbiamo deciso di fare una pazzia: l'abbiamo aperta! Abbiamo rimosso il telo, lavato e piegato; l'acqua era bellissima limpida e pulita. La prova chimica dell'acqua ha dato come risultati: ph 7.0 (un po' basso rispetto ai valori ideali) e cloro ai minimi della scala. Ce lo aspettavamo e quindi abbiamo fatto la clorazione shock mettendo la pompa in ricircolo.
Dopo circa 1 ora siamo tornati al filtro per rimetterla in modalità filtrazione ma ci siamo accorti che il barometro segna un livello altissimo.
Accidenti! Prima della clorazione shock l'avevo lasciata in filtrazione circa 2-3 ore: possibile che il filtro sia già pieno, considerando che l'acqua sembrava molto pulita?
Direi che devo procedere con un controlavaggio, giusto?
Sul manuale Castiglione leggo che il controlavaggio dira circa 5 minuti, è corretto? In questi 5 minuti la lancetta del barometro dovrà scendere gradualmente o rimarrà ferma?
Nei prossimi giorni devo aspettarmi altri episodi come questo?
La cloratura shock puó avere influito? (Forse non dovevo farla?)

Perdonate le domande ma sono inesperta e la pressione è qualcosa che mi spaventa un po' e non vorrei rovinare nulla....

penso che lunedi chiameró il concessionario, ma non posso lasciarla 24-48 ore ferma!

Grazie in anticipo a chiunque vorrà dare il suo contributo... e perdonate la banalità delle domande e la mia poca esperienza

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Riapertura dopo inverno: controlavaggi??? 2 Anni 5 Mesi fa #24762

  • luigi_67
  • Avatar di luigi_67
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Messaggi: 2141
  • Ringraziamenti ricevuti 295
Direi in prima battuta, visto che stiamo parlando di un impianto di una certa dimensione e complessità, che forse per l'avvio è opportuno avvalersi del personale specializzato, lo stesso magari che vi ha fatto la chiusura, in modo da esser sicuri che tutto venga fatto per il meglio e anche per vedere cosa va fatto in modo che in futuro si è eventualmente in grado di procedere da soli nel modo giusto. Meglio lasciare la vasca ferma due giorni (non succede nulla) che rischiare di far danni anche seri.

Per il problema che poni, ti suggerirei in prima battuta di fare un energico controlavaggio al filtro, verificando allo scarico che l'acqua esca regolarmente e prendendo nota della pressione del manometro (il barometro è un'altra cosa...). Dopo un altrettanto buon risciacquo (prendete nota della pressione anche in questa fase) rimettete in filtrazione e vedete quanto segna il manometro. Verificate che le valvole delle mandate siano tutte aperte, che siano stati tolti eventuali tappi negli skimmer, insomma verificate che sia tutto in ordine.

Ma ripeto, vi consiglio di far effettuare queste operazioni a personale esperto che saprà trovare la soluzione ad eventuali problemi.

Infine mi sento di consigliarvi (e questo ve lo confermerà anche il personale di manutenzione) di fare un buon cambio d'acqua prima di iniziare la stagione... anche se sembra limpida e pulita, si porta dietro i residui dei trattamenti dell'anno scorso pertanto ripartire con acqua nuova è sicuramente un buon inizio.
Un saluto
Luigi

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Area con articoli tecnici:

www.latuapiscina.it/Area-Tecnica/
Ultima Modifica: da luigi_67.

Riapertura dopo inverno: controlavaggi??? 2 Anni 5 Mesi fa #24766

  • ElisabettaBBB
  • Avatar di ElisabettaBBB Autore della discussione
  • Offline
  • Nuovo
  • Nuovo
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie Luigi
Abbiamo infatti contattato il nostro servicer... il problema era minimo. Il manometro si era rotto. L'impianto va a meraviglia!

Grazie comunque del contributo.
Anche su loro suggerimento stiamo cambiando l'acqua