7 Mesi 6 Giorni fa #31321 da CiUkIn0
Regolazione lettura Ph Cloro è stato creato da CiUkIn0
Buongiorno,
ho una centralina EMEC e trovo grosse difficoltà nella gestione della chimica.
In particolare la lettura della sonda del Cl è spesso difforme dalle misurazioni con pastiglie dpd e devo quindi continuamente ritararla.
Consigli?
Grazie mille per l'aiuto

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
7 Mesi 18 Ore fa #31322 da luigi_67
Risposta da luigi_67 al topic Regolazione lettura Ph Cloro
Se è necessaria una continua ricalibrazione dell'apparato, potrebbe darsi che la sonda di lettura del redox sia andata fuori tolleranza e necessiti quindi di essere sostituita... da quanto tempo è in servizio?
Un saluto
Luigi

Area con articoli tecnici:

www.latuapiscina.it/Area-Tecnica/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • CiUkIn0
  • Autore della discussione
  • Offline
  • Nuovo
  • Nuovo
Di più
7 Mesi 18 Ore fa #31323 da CiUkIn0
Risposta da CiUkIn0 al topic Regolazione lettura Ph Cloro
Da pochissimo, meno di 6 mesi. Quindi può essere che con uno sbalzo di cloro molto alto si sia "bruciata" e quindi vada sostituita?
Grazie mille per l'aiuto

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
7 Mesi 18 Ore fa #31325 da luigi_67
Risposta da luigi_67 al topic Regolazione lettura Ph Cloro
Sei mesi effettivamente mi sembrano pochi ma tutto può essere... suggerisco comunque di far verificare l'apparato ad un manutentore sul posto, a distanza così si possono fare solo ipotesi, magari le cause sono altre.
Un saluto
Luigi

Area con articoli tecnici:

www.latuapiscina.it/Area-Tecnica/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
7 Mesi 12 Ore fa #31327 da MarcoR
Risposta da MarcoR al topic Regolazione lettura Ph Cloro

CiUkIn0 ha scritto: Buongiorno,
ho una centralina EMEC e trovo grosse difficoltà nella gestione della chimica.
In particolare la lettura della sonda del Cl è spesso difforme dalle misurazioni con pastiglie dpd e devo quindi continuamente ritararla.
Consigli?
Grazie mille per l'aiuto

Se la misurazione del cloro avviene attraverso una sonda Redox, va ricordato che la conversione è molto approssimativa e il valore di Redox è influenzato da molti altri fattori oltre al cloro.
Tarare spesso le sonde Redox non è un "bene", occorre lasciare loro tempo per adattarsi e stabilizzarsi.
Se invece si tratta di una sonda amperometrica, allora le cose cambiano, ma non credo sia il suo caso.
In ultimo, mi associo al suggerimento di Luigi, faccia verificare la cosa all'installatore che le ha montato l'apparecchio.

____________________________________________________________________________
1) Leggete il Regolamento del Forum!
2) Consultate prima la sezione Documenti

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • CiUkIn0
  • Autore della discussione
  • Offline
  • Nuovo
  • Nuovo
Di più
6 Mesi 4 Settimane fa #31330 da CiUkIn0
Risposta da CiUkIn0 al topic Regolazione lettura Ph Cloro
TI confermo che la cella non è redox ma è amperometrica

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.